1 目的
本规范的目的是明确如何正确安装、调试、培训柴油发电机组,旨在确保柴油发电机组安装、调试、培训质量,对客户正确使用发电机组有一定的指导作用。
2 适用范围
本规范适用于本公司生产的柴油发电机组售后服务活动
3 主要内容
3.1机组安装
3.1.1机房设计
3.1.1.1机房设计的基本原则是使柴油发电机组在一定的使用环境下正常工作,通过排风口把机房内的热空气和散热器中的热量从排气窗排到室外。进风口必须保证有足够进气量来降低机房的温度,保持机房通风良好。
3.1.1.2柴油发电机的排气、消声系统应用悬挂装置吊装于屋顶,排气管与柴油机之间必须用柔性波纹管连接,以防止消声、排气系统产生共振而增加噪音。排气管自由膨胀,整个排气,消声系统中的管长及弯头的数量不宜过多,以免排气背压过大,造成机组功率不足。
3.1.2蓄电池的安装
蓄电池应尽量靠近发动机的起动马达。非工作期间,客户可自备一恒压电源对其充电。蓄电池应用架子垫起,离地面距离至少在200mm以上。
注意:A蓄电池“+”、“-”极不可接错
B 蓄电池不可靠近油、水、腐蚀性物
3.1.3防振胶垫的安装
保证机房地面平正,吊起发电机,将防振胶垫均匀分布在机组底架下面,使机组保持于水平、稳定状态。
3.1.4燃油供给系统
柴油发电机组的燃油供给系统有两种:
A 日常供油系统
B 大容量自动供油系统
安装油箱时,一般将油箱放在发动机附近,油箱的底面要比发动机输油泵的轴心高,以便利用重力来供油。如果此高度差超过1.5米,油箱供油管路中应加装闸阀,供停机和维修时使用,在安装油箱和储油罐时应将它们向一端倾斜,在最低位置配一个排放阀,以便使燃油中的杂质、水向此处集中排放出来。
注意:在安装油管时,如选择金属管,建议采用黑铁管,勿使用镀锌铁管,因为柴油易和镀锌层发生化学反应,形成渣子,堵塞油路。
3.1.5外接水循环系统
有的柴油发电机组没有水箱,这就需要安装一个外接水箱(水池)来冷却机组。外接水箱(水池)的容量一般根据机组容量的大小来定。安装水箱或水池时要注意,离水源要近,且水箱的下端要有排污水阀,当水箱中的水缺少1/4时,要及时加水。机组的进水管要装在水箱的下部,进水管要装一水阀,将进水管引到机组旁边,然后用软管与机组的进水口相连。出水管应与机组的出水口相平行,然后引到水池的上部。
注意:
A 水箱或水池的底部应与机组吸水泵的中心轴线平行,以充分利用水的压力。
B 进水管或出水管不可有太多的弯头。
C 水管一定要用镀锌管,不可用黑铁管。
3.1.6电气线路的安装
在安装电器线路时,注意布线要合理,线路的绝缘皮不能有损坏,线路要固定,不能随便拖在地上。做线接头时,要用压线钳压紧,不能用锤子击打。踝露的部分要用绝缘胶布包好,接线时联接件一定要压紧,不可松动。接地线的安装对柴油发电机组非常重要,同时也是保护人身及设备安全的重要措施。安装接地线时最好用40X5mm的扁钢,固定在地上或墙上,一头与机组用软线相连,以防机组震动,另一头与配电柜的底脚和建筑物的接地网相连。
3.2机组调试
柴油发电机组分为手动启动和自启动两种。
3.2.1手动启动
3.2.1.1起动前先检查电瓶线有无接好,极性是否接错,电瓶电压是否符合标准。
3.2.1.2检查油路是否接好,有无漏气,利用手动油泵将油压入机组内,直至回油管有油。不得有空气。
3.2.1.3检查机油是否在标尺刻线之间。
3.2.1.4检查水箱中水是否加满。
3.2.1.5机组若无自带水箱,使用外接水池时,检查水池中水是否加满,机组进水口是否有水。
3.2.1.6检查电源线是否接好,绝缘是否良好,接地是否可靠。
3.2.1.7将钥匙插入开关中,接通电源,看执行器是否工作,报警器是否报警。
3.2.1.8启动机组,先空载运行15分钟左右,听声音是否正常,观察烟管是否冒黑烟,油压,水温等是否正常,测量三相电压是否平衡。
3.2.1.9带负荷运行,观察机组有无变化,检查输出电压的相序是否正确。
3.2.2自启动机组的调试
3.2.2.1先进行手动调试,正常后进行全自动调试。
3.2.2.2调试前应做如下检查:
A 自动柜控制线是否接好,有无遗漏
B 自动柜内各零件是否齐全
C 主线路接线是否正确
3.2.2.3检查自锁功能
A 将市电引到自动柜,按下合闸按钮,看能否吸合。
B 断开进入自动柜的市电,将机组的电送入自动柜,看能否吸合。
C 再将市电引入自动柜,将自动柜置“半自动”状态,看能否自起动,并送电至自动柜,且不吸合。
3.2.2.4全自动的调试
A 将自动柜置“全自动”的位置。
B断开进入自动柜的市电,看能否自起动,半自动送电,
C将市电引入自动柜,看能否自动停机。
D 带负荷15分钟试全自动,运行正常,调试完毕。
4培训
4.1柴油发电机组的结构
柴油发电机组由柴油发动机、交流发电机、底架和控制屏装置等主要部分组成。
4.1.1柴油发动机工作原理。
4.1.2交流发电机工作原理及**R调节方法。
4.1.3控制屏工作原理及接线方法。
4.2机组日常保养规范
4.3机组开机前的检查
4.3.1每次开机前检查机油、冷却剂。
4.3.2检查燃油系统。
4.3.3检查皮带松紧程度。
4.3.4检查蓄电池
4.3.5检查油路、电路准确无误、机组无三漏现象。
4.4机组启动操作要求
4.5起动中常规检查
4.6机组一般故障处理